项目:用IFIX采集工厂的电表数据。
电表支持MODBUS RTU协议,但要CRC校验。IFIX安装了powertool驱动后,在MODBUS设置下怎么设置校验选项?

该用户从未签到

发表于 2016-9-7 15:45:41 | 显示全部楼层
CRC校验是软件自己完成(MBE里面如果你选RTU),你只需指定波特率奇偶位数据位,站地址和数据地址就行了.

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2016-9-8 09:33:08 | 显示全部楼层
谢谢   我试试现场