原ACS800变频器坏,新变频器进来后原参数复制到新变频器内的步骤?

该用户从未签到

发表于 2017-6-13 15:14:29 | 显示全部楼层
就用控制面板上传参数,再把面板放到新装置上,下载下去。
再确认检查电机参数设定

签到天数: 2 天

连续签到: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2017-6-19 15:58:22 | 显示全部楼层
还是用面板方便实用,平时就可以先把参数下载到面板里备份,使用时方便.