现把工作中用到的部份变频器的参数恢复出厂值的操作方法总结如下:希望有其它品牌变频参数恢复出厂值。对现场管理超实用。

    变频器的参数恢复出厂值的操作方法

    1.日立J300变频器的参数恢复出厂值的操作方法,其方法是要把一个多功能端子改名为“初始化”功能(参数C0-C7),然后把这端子与公共端“CM1”(或P24)短接,再把变频器关电后送电就可以。如要把端子“7”改为“初始化”功能,则把参数C6设为“7”。

    2.山肯MF系列有一个通病,就是有时会显示“Erc”故障,这时可进行下列操作:打开参数90,写入“7831”,这时变频器显示“PASS”,写入“变频器容量数”,再把参数恢复出厂值(参数36=1)!

    3.LS产电变频器:参数H93设为1。

    4.三垦系列变频器:参数099设为1

    5.三菱系列变频器:参数CLry设为1时校正值以外的参数初始化。设为10时包括校正值的所有参数初始化

    6.台达系列变频器:参数06-15设为10时恢复到出厂设置。参数06-16参数密码解密,参数06-17参数密码设置00为无密码。

    7.艾默生系列变频器:参数F0.12设为2时恢复到出厂设置,参数F0.00参数密码

    8.安邦信系列变频器:参数A群参数。参数A1-03设为1110时为使用者参数重置2220=二线制重置,3330=三线制重置,A1-04密码1,A1-05密码2,A2-01~A2-32为使用者参数。

    9.西门子系列变频器:设定参数P0010=30或P0970=1完成复位需3分钟。

    10.施耐德系列变频器:代码:FCS当设置为InI时FCS就变为no.当要设置Recl,InI,FL1至FL4时ENT键按下时间不少于2秒。

    11.富士系列变频器:F00数据保护,参数H03设为1数据初始化。设置时采用双键操作。