工控驿站»工控驿站 » 施耐德PLC»M218怎样读取模拟量?
查看: 457|回复: 1

[求助帖] M218怎样读取模拟量?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2017-2-23 15:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用的是TM218LDA16DRN+扩展TM2AMI4LT 接扩展输入一个4-20mA的信号,请问收这个信号以后怎么把模拟量转换数字量?用哪个功能块?然后数字量再怎么保存到内部寄存器,然后给触摸屏读取?
这2个问题 请高手解答。
用的是somachine软件

签到天数: 3 天

连续签到: 1 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2017-2-23 16:39:48 | 显示全部楼层
首先你需要知道这个信号的数字量范围,m218我没有用过,在模块的手册上肯定有说明的。比如这个4~20mA信号对应的范围是0~27648(西门子300/400中是这个范围)。那么你就用根据线性变换就可以了!输入信号x属于0~27648(对应iw0),显示信号y属于a~b(工程量范围),(y-a)/(b-a)=(iw0-0)/(27648-0)。y=iw0/27648*(b-a)+a.